Komentarai Prisijungti
Viršuje: Seniausi | Naujausi
Rili11 2011-07-31 22:17
kaip suprantu ADC keitiklio atraminis šaltinis yra jo pačio maitinimo įtampa. jeigu autonominiam prietaiosėliui naudojmos baterijos, tai nėra jokio tikslo naudoti visas 10 skilčių, nes po 2-3 mėn jų įtampa nukris kokious 0,5V; taip pat jeigu naudosime maitinimo šaltinį iš tinklo su įprastiniu 7805 stabilizatorium jauniausia skiltis (4mV) taip pat beveik nepanaudojama, nes 5V maitinimo įtampos svyravimai bus gerokai didesni. Taigi norėčiau paklausti, ar įmanoma paduoti kitokį (išorinį) atraminės įtampos signalą 16F serijos valdikliams .
lmn 2011-07-31 23:33
Gali naudoti vidinį atraminį šaltinį (FVR) 1,024V, tikslumas -7%/+6%, nepriklausantis nuo baterijos įtampos. Plačiau dokumentacijoje (244 ir 358 psl.):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41365D.pdf
Rili11 2011-08-01 13:03
Dėkoju už greitą atsakymą, bet kaip sako, jei ką nors nori padaryti, tai daryk pats. Šiaip, tai klausimas buvo apie 16F seriją...
Galte neatsakyti į šį postą
lmn 2011-08-01 21:08
Komentuoti gali tik registruoti lankytojai.
Neregistruotiems lankytojams komentavimas uždraustas siekiant sumažinti
paviršutiniškų, beverčių ir įžeidinėjančių žinučių kiekį.
Mikrovaldiklio vidinio analogas-kodas keitiklio valdymas